의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설에 간이스프링클러 패키지가 시공가능한 이유
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,690회 작성일 21-03-09 09:21본문
의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설에 간이스프링클러 패키지가 시공가능한 이유
참고사항
근생1000m2 , 생활형숙박시설 600m2 이상, 복합건축물 1000m2 이상에
패키지가 안되는 이유는 기준개수5개+20분이상 성능을 만족하는 패키지가 없기 떄문에...
1.수원
50L/min * 5개 * 20min = 5000L 수원확보가 필요함(현재 패키지는 약 1100L)
2.토출량
50L/min * 5개 = 250 L/min 토출량 확보가 필요함(현재 패키지는 약 130L/min)
첨부파일
- 입원실이 있는 시설에 간이스프링클러 패키지가 시공가능한 이유 1.pptx (227.9K) 96회 다운로드 | DATE : 2021-03-09 09:44:53
- 이전글화재안전기준 해설서 2020 21.05.04
- 다음글건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준(국토교통부고시)(제2020-1053호)(20210329) 20.12.29
댓글목록